实验室通风设计时,有清洁要求又有有害气体的房间是保持正压还是... [复制链接]

1#
有清洁要求又有有害气体的房间是保持正压还是负压?
分享 转发
TOP
2#

肯定是负压啊。P2,P3哪都是负压带洁净的
TOP
3#

楼上正解
TOP
4#

肯定是负压嘛 是正压的话 有害气体不就出去了嘛
TOP
5#

我们是负压外再做层流罩,正压进风
TOP
6#

不同功能的实验室要区别对待,例如分子诊断室(PCR)设计,实验室应按试剂配制区、样本处理区、扩增检测区分隔使用。工作流程:各区物品均为专用,不得交叉使用,避免污染。操作过程应工作服、帽、鞋、手套等穿戴齐全,避免各种试剂或样品与皮肤接触。
1、PCR前准备区(试剂储存):配备离心机、混匀器、冰箱(4℃、-20℃)、微量加样器一套、离心管架、消耗品(一次性手套、带滤芯吸头、离心管、玻璃器皿)、紫外线灯、专用工作服、办公用品、试剂。配置的试剂不能被外部污物污染,所以需要一定洁净度,并要保持正压。
2、样本处理区:配备台式高速离心机、混匀器、冰箱(4℃、-20℃)、微量加样器一套、通风柜、紫外线灯、离心管架、消耗品(一次性手套、带滤芯吸头、离心管、玻璃器皿)专用工作服、办公用品、试剂。样品制备过程不能被外部污物污染,不然制备出的样品就是废物,所以同样所以需要一定洁净度,并要保持正压。
3、扩增区:配备荧光PCR检测仪、紫外线灯、专用工作服、办公用、一次性手套。由于所有的待检测样本均应视为传染性物质并严格执行实验室生物安全要求进行操作和处理,所以不允许外溢,室内要保持负压。
4、孔增产物分析区:同样由于所有的待检测样本均应视为传染性物质并严格执行实验室生物安全要求进行操作和处理,所以不允许外溢,室内要保持负压。
从事实验室装备工程设计
QQ:253178427
电话:83650693转18
TOP
7#

负压抽风,
法国依拉勃净气型通风柜和药品柜实验室节能环保新趋势。0512-57814081
QQ:2355719944
www.captairchina.com.cn
TOP
8#

又想洁净,又有有毒气体,这两个矛盾呀。如果想洁净,一般都是风从上往下吹,正压状态,过滤粉尘,保持洁净气洁净。有毒气体存在又要抽出去,要保持负压状态,最好买一台净气型通风柜和储药柜处理有毒气体。可以到www.erlab.com.cn看一看
法国依拉勃净气型通风柜和药品柜实验室节能环保新趋势。0512-57814081
QQ:2355719944
www.captairchina.com.cn
TOP
9#

负压抽风,高效过滤排出
TOP
10#

肯定是负压
TOP
11#

负压问题。
TOP
12#

正负看来他没弄明白,弄明白了就知道是正压还是负压了。